厦门渗水点注浆防水堵漏施工方案分享,不清楚的可电话联系
发布时间:2023-9-23 来源:涌达建工 浏览次数:
使用材料
本工程注浆堵漏采用的材料为水溶性聚氨酯,由甲苯二异氰酸脂和水溶性聚醚进行聚合反应而成的高分子化合物。该材料是一种低黏度,单组份合成高分子聚氨酯材料,形态为浆体,遇水产生交联反应,发泡生成多元网状封闭弹性体的特征。
机械设备
主要施工机械、工具设备:小平铲1把,凿刀2把冲击钻1个台,打孔用高压泵1台,注浆用注浆管3根注浆用注浆阀3个。
施工流程
材料准备→技术准备→表层处理→检查漏水点→清算渗漏基点→钻孔→布置注浆嘴→封闭注浆→察看→拆嘴→封孔→涂抹堵漏灵→涂刷渗透结晶防水涂料→表层恢复
施工步骤
1步:清理
详细检查、分析渗漏情况,确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净。
2步:钻孔
使用钻孔工具沿孔洞四周钻泄压孔,钻头直径为14mm,钻孔角度宜≦45°,钻孔深度≦结构厚度的2/3,钻孔斜穿过主漏水孔。但不得将结构打穿,因动水较大孔洞内的粉尘会自行冲洗干净。墙面慢渗则分别在渗水面钻梅花孔。用清洗机冲洗灌浆孔,直至灌浆孔出水清澈则可进行下一步工作。
3步:埋嘴
观察主漏水孔的压力,水流不急压力不大时可用快干堵漏剂埋注灌浆止水针头。当结构达到一定的强度没有渗漏时,其它泄水孔分别安装膨胀止水针头,用专用内六角扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水。墙面慢渗也依次安装膨胀止水针头。漏水点分别按层次错位安装25cm、10cm、8cm止水针头,这样灌浆可以从深层至表层完全密实灌浆。堵塞所有孔洞、缝隙。
4步:灌浆
使用高压灌浆机试压,不得超过砼结构受压范围。向灌浆孔内灌注化学灌浆料。单孔逐一连续进行。当相邻孔开始出浆后,保持压力3~5分钟,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。待所有的孔都灌完后,回到先前个灌浆孔,再次灌浆以保证压力化。墙面灌浆顺序则为由下向上;待所有的孔灌完后同样也是回到先前个灌浆孔回灌一次。
5步:拆嘴
灌浆完毕24小时,确认不漏即可去掉或敲掉外露的灌浆嘴。清理干净已固化的溢漏出的灌浆液。
6步:补强
用防渗漏水泥基渗透型结晶抗压密封剂进行全面封堵或刚性RG材料抹面作保护层增强,较后用聚合物JS防水涂料,将分涂三遍以作表面防水处理。
注意事项
1、注浆前应对注浆系统进行全面的检查,包括注浆阀、注浆管、及压力表等器件接头部位一定要牢靠,阀头一定要拧紧。
2、注浆时应密切注意压力表、流量、时间等参数,力求一次成功,对吃桨量大的部位采用间歇注浆方法。
3、注浆时在裂缝处可能出现漏浆、冒浆现象,这种属于封闭不严所致,应停止注浆,封闭严密后再继续操作。
4、注浆时偶尔出现压力值突然上升,这种压力属于假压力,是由局部管路或部位暂时堵塞所致,随着更高压力将堵塞物重开,压力会下降,这属于正常现象。
5、注浆时一定要注意保持通风良好,施工现场应远离火源,严禁吸烟,防止火灾发生。