厦门地下室堵漏基本要求?及地下室堵漏堵漏施工操作步骤
发布时间:2023-8-2 来源:涌达建工 浏览次数:
地下室堵漏大家应该都不陌生,这是一种非常常见防水堵漏类型。地下室堵漏和其它建筑物的防水工程有着明显的区别。今天我就来和大家聊聊地下室堵漏基本要求及堵漏操作步骤的相关内容。
一、地下室堵漏基本要求
1、地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。(见表1)
2、一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理),卷材防水做法,遵照有关规定施工。
3、地下工程比较复杂,设计时了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。
4、地下室水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。
5、地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。
6、地下室防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。
7、地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。
8、地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。
9、对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理。
二、地下室堵漏的操作步骤
1、施工流程:
材料准备技术准备基层处理检查漏点布注浆嘴封闭注浆封孔涂抹堵漏灵涂刷渗透结晶防水涂料基层恢复。
2、基层清理
剔凿渗漏部位表层,铲除水泥砂浆,直至露出地下室混凝土基层,把混凝土基层凿毛,用冲洗干净,以便于封闭和观察水源。
3、注浆堵漏
1)把混凝土基层清理干净,检查看明显渗漏的地方,做上标记。
2)在明显渗漏的也洞处用风钻打孔,直径6.3毫米,以注浆管外径为准。用清洗干净。
3)布嘴,注浆嘴要布置在水源处。注浆嘴距离应根据裂缝大小、结构形状而定。若裂纵横交错,在交叉处应设置灌浆嘴。整个施工现场布嘴6个,平均每两个之间间隔30mm,上下各一根,各管均装阀门,以便排水和注浆。
4)封闭,布嘴后,在明显渗水裂缝处和注浆管根处用速凝水泥砂浆进行封闭,要求抹平赶光。
5)压水试验,封闭后,等水泥砂浆有足够强度后,用水进行试验,观察封闭有没有漏水的现象,如没有就可以进行下道工序了。
6)注浆,按配方(或根据情况自定配方)配制浆液(注意配好后避免与水接触)。用与压水试验相同的方法灌入裂缝,控制压力一般于地下水压力0.3-0.8Mpa,注浆时应从底部开始,当侧面管出浆注浆2-3秒后即关闭出浆阀门和注浆阀门,接着依次由底部到侧面,再由侧面到顶部,依次渐进。
注浆时采用后压泵,单液注浆。如过渗漏水部位渗水量不大,应采用双泵注浆,一泵注水,一泵注浆,二泵通过三通接头汇集至一根注浆后进入裂缝。
由于浆液进入裂缝,只能在有水的情况下才能产生反应固结阴止渗水流出。如果只用单泵注浆,在渗水量很小的情况下,浆液无法在短时间内与大量水进行化学反应生成固结体,所以施工时一定要采用双泵注浆。
7)封孔,待浆液完全固结后,观察没有渗漏水的现象后将注浆部位用防水砂封平。
以上就是关于“地下室堵漏基本要求及堵漏操作步骤”的相关介绍,希望能够帮你对“堵漏工程”有更深的了解。